标签:为何,启动,停机,故障,亮起 日期:2017年07月29日 浏览34

    潍坊冷干机启动后冷媒低压表指针会出现正常下降的状况,之后会恢复正常,如果一直不动说明潍坊冷干机出现故障。有一种状况,就是一开始冷干机的压力有点高,如果把高温开关断开,控制器就会出现A5报警现象,压缩机运转声音可以听见,但冷媒高压表一直不动,这是什么问题呢?
    第一种原因分析:正常的低压保护。先看一下热气旁通阀是否全部关闭,如果是全部关闭,那么稍微打开一点即可(顺时针旋转调整螺母)。

    第二种原因分析:启动后冷媒低压表指针正常下降,高压冷媒表不动,这样的情况很可能是高压端(高压检测口之前)堵塞。但是3秒的时间高压表基本看不出明显的变化,因为高压表精度较低压表低很多。
    潍坊冷干机有电机过载报警、高压报警、压力露点高报警。有电机热保护和高低压报警。解决方法是:排除电机过载的可能性;调整工况解决冷凝压力高和蒸发压力低报警。